一、事件分析


设备简况:


4号机组容量110MW,1996年投产。锅炉型号:WGZ-410/9.8-10为武汉锅炉厂生产,汽轮机型号为:N(C)110-8.83,型式为双缸、冲动、供暖、冷凝式,发电机型号SQF-110-2,冷却方式为双水内冷,均为北京重型电机厂生产。发电机额定参数:定子电压10500V,定子电流7117A,转子电压245V,转子电流1398A;发电机定子进水压力98~294 kPa、进水流量5.56×10-3m3/s、转子进水压力>49 kPa、进水流量4.33×10-3m3/s。#4发电机采用PCS—985B型微机发变组保护,#4发电机励磁为三机励磁方式。


电厂发电机


事前工况:


停机前4号机组有功负荷95MW,无功负荷14MVar,定子电流5333A,定子电压10.35KV,转子电压182V,转子电流1040A。6kV A段电压6.07kV、电流358A,B段电压6.04kV、电流561A。转子进水压力0.25MPa、流量13t/h,定子进水压力0.25 MPa、流量19t/h,水箱水位0.63m。


事件经过:


(1)现场检查保护装置动作情况如下:


18:27:03:336发电机比率差动保护动作。


18:27:03:344发变组差动速断保护、发电机差动速断动作。


18:27:03:346发变组比率差动保护动作。


18:27:03:349发电机工频变化量差动动作。


18:27:03:403发变组204开关跳闸。


调取保护装置故障录波显示,#4发电机发生相间短路保护动作停机。


(2)现场检查发现#4发电机空冷器室出线侧有水流出,打开风冷器室后发现,发电机出线侧1根定子冷水管密封衬套漏水,发电机出线软连接下部相间有短路放电痕迹。


原因分析:


根据检查情况确认,此次#4发电机异常停运的主要原因是由于发电机定子出线处冷却水管漏水,冷却水漏至发电机出线,导致发电机出线相间短路。


暴露问题:


1.风险防控不到位。#4机组运行达23年,对该冷水管相关配件可能因长期运行老化、松动导致漏水的风险未采取有效防控措施。


2.隐患排查不到位。3月份#4机组D修中虽然按照检修规程开展了发电机揭端盖检查、内冷水回路反冲洗等小修标准项目,但没有及时发现该处冷却水管漏水隐患。


防范措施:


1.更换已损坏和明显老化的冷水管,并按照DL/T 607-2017《汽轮发电机漏水、漏氢的检验》进行发电机水系统密封性检查。在今后的检修中严格按照标准开展双水内冷发电机水系统密封性检查工作。


2.加强检修管理,严格按照标准化检修文件包及工序卡要求开展检修工作,对老化设备的检查要细化检查和验收标准,责任到人。


3.针对长期运行存在老化风险设备,开展专项隐患排查,存在隐患的进行专项治理。


内蒙古静音发电机分享转载报道,整理于网络,我们注重原创,如有侵权请联系24小时删除。